- К плате подключается датчик IGR или ЛИР (например ЛИР-158А).
- Плата не запустится в работу пока ведущее устройство не изменит содержимое ОЗУ по определённому адресу.
- После получения нулевого импульса с датчика IGR или ЛИР, начинается подсчёт значений в зависимости от положения.
- Значения будут меняться в зависимости от направления вращения.
- Максимальные значения определяются датчиком. Датчики бывают разные, например на 1000 или 2000 импульсов.
Пример кода
- 20h - CTC60
- 24h - CTC61
- 28h - PIO21
- 30h - PIO52
- ROM - 0..3FF (технически можно расширить до 2кБ)
- RAM - 1000..13FF
Более подробная информация по ремонту и диагностике платы рассмотрена в разделе Ремонта, который доступен всем зарегистрированным пользователям.